FX2N-32MR如果用外接+24v电源的话,NPN型常开接近开关如何接线?
如果用外接+24v电源的话,其他输入信号如何接线?
分享
路跃
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
216 点
下载积分:
460 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2008-10-25
最后登录:
2023-04-18
查看路跃的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-04 23:16
全看
|
小
中
大
这个我用过,把PLC的COM和外接电源的负极并起来就行了,正极不要并,接近开关的正就接外部电源的正,其它用法还是一样,