公司生产设备中有相当数量的机器使用欧姆龙的plc,设备都是从国外买回来的二手设备,有的设备老外已经放了好几年没有使用,但是电气状态非常良好。不过现在使用过程中发现一些问题,plc的模块,尤其是输出模块OD214的点老是坏掉,到现在已经至少更换过十几个输出模块了。另外plc的cpu也有差不多十来个在使用过程中ERR的红灯常亮,只好更换cpu。现在很担心还会出现这种问题,想问问大家有没有什么看法?
补充几点:厂里的设备都是毛纺设备,所以生产车间有加湿器,另外,工厂电压大概408V
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1840 个
工控威望:
4488 点
下载积分:
7577 分
在线时间: 1308(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-05
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-02 17:37
全看
|
小
中
大
这样换来换去也不是办法,费用大,而且效果不好。站在老板的立场还以为你的人不行。干脆把PLC/模块全代换。前提是你要有十成的把握。