公司生产设备中有相当数量的机器使用欧姆龙的plc,设备都是从国外买回来的二手设备,有的设备老外已经放了好几年没有使用,但是电气状态非常良好。不过现在使用过程中发现一些问题,plc的模块,尤其是输出模块OD214的点老是坏掉,到现在已经至少更换过十几个输出模块了。另外plc的cpu也有差不多十来个在使用过程中ERR的红灯常亮,只好更换cpu。现在很担心还会出现这种问题,想问问大家有没有什么看法?
补充几点:厂里的设备都是毛纺设备,所以生产车间有加湿器,另外,工厂电压大概408V
分享
dcba1234
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
111 点
下载积分:
12403 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2011-01-24
最后登录:
2023-10-09
查看dcba1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-26 10:06
全看
|
小
中
大
同意上述说法,OD214模块坏掉同外接负载相关,增加中间继电器过渡一下,应该有效果的;CPU报警得查报警代号,以确定是外围因素还是CPU自身问题。还有要注意底板接触是否良好。祝你好运!