问题1:电脑与FX2N-16MR 在线程序监控,一切正常,
              但是修改后,转换,但是不能写入(工具/选项/变换后PLC运行中写入),
              提示“ROM运行中不能写入”
 问: 如何处理?

问题2:电脑与FX2NC-96MT 联机,
             在线/传输设置/通讯测试,,,(数据线肯定是OK的,端口设置也没有问题,因为在FX2N-16MR上通讯正常)
            提示“不能联机。。。。。。”
      问: 如何处理?

振兴民族自动化产业,服务社会,
a200905
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看a200905的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-06 01:43
可以在线监视和修改程序 下载程序时把PLC开关打到OFF  下载完后打到ON   然后在编程软件上选择监视写入模式