楼主  发表于: 2010-06-30 20:28
我厂里有台机器,电机是由伺服器和PLC控制的,设备用了好多年,前些天出来出现只能转一个方向,不能正反转,伺服器和电机都换过,还是一样,程系也看不出哪里有问题,电机的正反转是由数字模拟量来控制的,请高手帮忙分析一下,是哪里出了问题,在下感激万分!!!
lljwtt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 450 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2024-09-23
查看lljwtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-01 00:08
伺服手动模式动作一下,可以则是外部命令错误