googe2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2022-10-01
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-04 20:27
FX系统PLC如何才能在程序中区分以下两种情况?
1.RUN→STOP或者停电
2.重新灌过PLC程序
目的:想在人机界面上显示一个程序完成时间和一个程序修改时间,这样客户如果改过程序,人机会自动记下修改时间
过程:小弟试了好多方法都不行,如掉电保持等
失败原因总结:在正常生产过程中有时客户也会动作RUN→STOP或者停电等,因此用M8002也不行
请教:在FX系统中会不会有只在重新灌过PLC程序动作的M???,而在RUN→STOP或者停电下不动作或者记录程序的步数或者总的扫描周期等
初学PLC谢谢指教!!!
小章
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 278 点
下载积分: 790 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2019-03-06
查看小章的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-05 09:09
人家要么就没有能力修改,有能力修改时肯定就是了解设备的工作过程,熟悉你编的程序啊.