FX系统PLC如何才能在程序中区分以下两种情况?
1.RUN→STOP或者停电
2.重新灌过PLC程序
目的:想在人机界面上显示一个程序完成时间和一个程序修改时间,这样客户如果改过程序,人机会自动记下修改时间
过程:小弟试了好多方法都不行,如掉电保持等
失败原因总结:在正常生产过程中有时客户也会动作RUN→STOP或者停电等,因此用M8002也不行
请教:在FX系统中会不会有只在重新灌过PLC程序动作的M???,而在RUN→STOP或者停电下不动作或者记录程序的步数或者总的扫描周期等
初学PLC谢谢指教!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-04 21:10
人家都已经可以改你PLC的程序了,但你的PLC阵地已经丢失了。

就算有M可以判断有没有重新写过程序,那还有意义吗?

你可以在掉电保持的软件元件上动动脑,还有,如果改过程序,程序长短就可能不一样,存储容量可能有变化
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-05 09:15
目前我能想到只有两点:

1,程序步数的长短
2,还是掉电保持,因为你的客户很可能在写程序的时候把掉电保持区也重新写入了.