就是三菱FX1N-60 继电器输入输出的   它的输入端只有一个COM  我想问一下  这个COM可不可以和外部供电的24V的正极或负极连接啊   要是可以的话 那接完以后  这个COM会不会和输出端的24V+有冲突啊  
majianfeng
相信自己
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 233 点
下载积分: 455 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2024-03-08
查看majianfeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-01 15:12
COM端对地短是不会烧PLC,除非24+对地短了。三菱的PLC输入一般都选NPN型的开关。主要是符合电流的环流方向。