就是三菱FX1N-60 继电器输入输出的 它的输入端只有一个COM 我想问一下 这个COM可不可以和外部供电的24V的正极或负极连接啊 要是可以的话 那接完以后 这个COM会不会和输出端的24V+有冲突啊
分享
catty703
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
158 点
下载积分:
509 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2008-10-27
最后登录:
2016-10-15
查看catty703的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-02 10:16
全看
|
小
中
大
在很多的设计中,三菱PLC的COM口都是与开关电源的24V相接,以开关电源的0V与输入口相接形成回路,方便了一些检测元件的直接接入输入端,而远程的侧用上光藕转换来连接.所以楼主的故障可以先考虑下是否有短路和端口受到外来电流电压的冲击.
PS:电器元件的运作原理都是我们维护和设计的技术源泉,谢谢