楼主  发表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 继电器输入输出的   它的输入端只有一个COM  我想问一下  这个COM可不可以和外部供电的24V的正极或负极连接啊   要是可以的话 那接完以后  这个COM会不会和输出端的24V+有冲突啊  
ldysun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ldysun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-30 17:42
引用
引用第4楼汇荣铝业于2010-06-30 16:35发表的  :
那这个输入端的COM能跟外部供电的24V的正极或负极连接吗


连接上去也不能使用。PLC只默认其内部24V+/-
PS:除非PLC电源是24V的而且要另外接24V开关电源板的就可以按你的意思使用