汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 继电器输入输出的   它的输入端只有一个COM  我想问一下  这个COM可不可以和外部供电的24V的正极或负极连接啊   要是可以的话 那接完以后  这个COM会不会和输出端的24V+有冲突啊  
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-30 16:14
手册上说输入COM和输出COM不能连接。但输入COM可与输出端的-24V连接。但完全没必要连接。连接了也不起什么作用。FX系列是漏型输入的。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-30 16:41
引用
引用第4楼汇荣铝业于2010-06-30 16:35发表的  :
那这个输入端的COM能跟外部供电的24V的正极或负极连接吗

可以,但是不起什么作用。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-01 23:18
引用
引用第14楼汇荣铝业于2010-07-01 16:03发表的  :
可是我这个PLC输入端的COM和机体(铁的)就是碰了一下  还冒了一点火花  直接就完蛋了

我碰到多输出的24V短路,排除后就好了,输入端的COM对地还没遇到过,理论上说如果只是COM对地是不会烧的,照你说的现象可能是在某个输入点接通的情况下和输出端的24V已经和外壳短路了,而输入端COM再次对地短路造成24V电源烧毁,输出端的24V和0V有过载保护的,而你这种情况是在设计时未考虑到的,换句话说:设计上就不允许输出端的24V与输入端COM短路.
自己的事情自己做.