引用第14楼汇荣铝业于2010-07-01 16:03发表的 :
可是我这个PLC输入端的COM和机体(铁的)就是碰了一下 还冒了一点火花 直接就完蛋了
我碰到多输出的24V短路,排除后就好了,输入端的COM对地还没遇到过,理论上说如果只是COM对地是不会烧的,照你说的现象可能是在某个输入点接通的情况下和输出端的24V已经和外壳短路了,而输入端COM再次对地短路造成24V电源烧毁,输出端的24V和0V有过载保护的,而你这种情况是在设计时未考虑到的,换句话说:设计上就不允许输出端的24V与输入端COM短路.