就是三菱FX1N-60 继电器输入输出的 它的输入端只有一个COM 我想问一下 这个COM可不可以和外部供电的24V的正极或负极连接啊 要是可以的话 那接完以后 这个COM会不会和输出端的24V+有冲突啊
分享
zldxj
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
200 点
下载积分:
31318 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2006-12-09
最后登录:
2020-01-19
查看zldxj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-15 22:53
全看
|
小
中
大
输入COM接DC0V就可以了,输出COM,由于是继电器输出的,肯定不能乱接DC24V的负载则可以接DC0V。