汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-25
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 继电器输入输出的   它的输入端只有一个COM  我想问一下  这个COM可不可以和外部供电的24V的正极或负极连接啊   要是可以的话 那接完以后  这个COM会不会和输出端的24V+有冲突啊  
xcq1979
michael
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 149 点
下载积分: 487 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2018-01-02
查看xcq1979的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-26 15:43
完全可以的,只要与输出形成一个回路就行