就是三菱FX1N-60 继电器输入输出的   它的输入端只有一个COM  我想问一下  这个COM可不可以和外部供电的24V的正极或负极连接啊   要是可以的话 那接完以后  这个COM会不会和输出端的24V+有冲突啊  
ynkmgw
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ynkmgw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-15 12:37
COM端可以和外部—24V连接。但是要注意极地装置。最好不要用外部电源