就是三菱FX1N-60 继电器输入输出的   它的输入端只有一个COM  我想问一下  这个COM可不可以和外部供电的24V的正极或负极连接啊   要是可以的话 那接完以后  这个COM会不会和输出端的24V+有冲突啊  
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 138734 分
在线时间: 558(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-05
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-02 00:55
引用
引用第9楼汇荣铝业于2010-07-01 06:21发表的  :
哦  明白了  谢谢各位了   最近由于操作人员的失误烧坏了2个PLC(原因是PLC输入端的COM跟机器对地短路)  有人说输入端接外部电源  这样能安全点  有点半信半疑  上来问问大家  看有没有啥好办法 防止这样的事发生(配电柜里保险 3A的空开都有,发生短路的时候 保险断了 空开也跳了 但PLC还是烧了)。 希望各位指点,不胜感激。

保险断了, 空开也跳了就说明了交流电源短路到直流电源线路了。应确定交流与直流 ( 或PLC ) 线路不能短路