wfjliling
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2743 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2010-05-13
最后登录: 2017-12-19
查看wfjliling的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-30 12:39
个位高手,我看了一个关于三菱PID控制温度的程序。里面有个问题不明白。想请教各位一下:MOV       H30        D510   ( 动作方向ACT)
这条指令中的H30代表什么意思啊。请各位指点指点啊
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 4900 分
在线时间: 9545(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-08
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-30 13:10



H30轉換為進制為   0011 0000
即:Bit0=0 為正動作
        Bit1=0 無輸入變化報警
        Bit2=0 無輸出變量報警
        Bit3(保留不使用)為0
        Bit4=1 執行自整定
        Bit5=1 輸出上下限設定有效

Regards