xm372494067
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-03-02
最后登录: 2023-08-29
查看xm372494067的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-29 20:36
400KVA的变压器可以载多大的负荷/
huanglongfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 105 点
下载积分: 656 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2024-09-03
查看huanglongfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-29 23:51
400KVA的变压器的额定电流大约580A,如果是油浸变压器常时间的负载最好在0.9倍,干式变压器在1倍或1.1倍,主要看散热和温升清况。我们的用电器大多为感性负载,如电动机,三相交流电机的电流为其额定功率的两倍。这是指满载,工厂的电力拖动往往达不到满载。如果用电容补偿,又能补偿掉电机的一部分无功功率。变压器能带多少负荷还是看实际电流不能超过变压器的额定电流。