楼主  发表于: 2010-06-29 07:31
使用和维修三菱伺服的朋友有什么问题可在此提出来,我们提供技术支持
jg2457279
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jg2457279的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-29 18:12
不可以,会报AL.1A电机配合异常。
jg2457279
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jg2457279的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-10 02:22
三菱伺服电机1KW以下的换编码器需要调零位,1KW以上的不需要。AL50是过载,伺服驱动器停止输出,慢慢转动电机轴,脉冲数和转动角度成比例关系,如果数值有突变或反向变化,编码器是坏的。很好判断。