各位高手,请问西门子有没有像三菱的SPD这种脉冲密度检测的指令?要怎样做才能实现和三菱的SPD指令一样的效果?
谢谢!
自动机器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1133(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2025-01-14
查看自动机器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-15 07:47
用高速计数器加时基中断,在中断程序里采集高速计数器的当前值。