gk2011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 235 点
下载积分: 712 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2010-05-19
最后登录: 2023-04-04
查看gk2011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-25 08:39
PLC与变频器进行485通信,发现PLC COM口灯一直一闪一闪的,另外在变频器上设置通讯地址时我已经改为1,请问在程序上还要不要进行设置?
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-11-23
查看my_omron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-30 23:12
引用
引用第2楼fjqz00于2010-06-26 09:27发表的  :
程序中的通讯站号要和变频器设定的站号一致
PLC的485通讯口的通讯格式也要和变频器的通讯格式一样
其它的就是看你要读写什么参数就在程序中进行编写就好了。

说得对!