zycyhwan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zycyhwan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-22 16:34
图片:
图片:
这个三菱程序如何转换为欧姆龙的程序?因为欧姆龙只用标志来判断ON/OFF,现在有3个比较,它不是自己会乱掉?

我自己转换的程序附上,感觉不行。哪位大哥帮忙啊
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-31
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-22 16:48
肯定乱掉啊~~欧姆龙采用标志位来判断大小,所以要立马判断并对寄存器进行置位啊。

不清楚楼主为何不用>,<,<=等指令做直接判断呢?

难道翻译就直接翻译,而不是研读功能后进行智能翻译?

Regards
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(zycyhwan) 感谢分享