FX2N-4DA这个模块我看说明后还是不懂,谁能帮帮我啊。
M8002  [TO  K0  K0 H000  K1]
M8002  [TO  K1  K0 H000  K1]
M8002  [TO  K2  K0 H000  K1]
M8002  [TO  K3  K0 H000  K1]
M8000  [TO  K0  K1 D201  K4]
M8000  [TO  K1  K1 D201  K4]
M8000  [TO  K2  K1 D201  K4]
M8000  [TO  K3  K1 D201  K4]
M8000  [TO  K4  K1 D201  K4]
是什么意思啊?
娜娜
级别: 管理员

精华主题: 4 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2007-01-07
最后登录: 2024-02-18
查看娜娜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-01 20:02
M8000 PLC开启后就一直通
M8002 PLC开启后一个上升沿脉冲
TO 写指令

TO K0 就是写主机边第一个模块
TO K0 K0 就是写第一个模块第0个地址
TO K0 K0 H000 就是把H000 这个数值写入第一个模块的第一个地址
后面的K1代表一路 如果是K2 就会写入第一个地址和第二个地址

详情参考: