图片:
要求:开机时先启动引风机10S后启动鼓风机
      停机时先停鼓风机5S后再停引风机
X0启动按钮  X1停止按钮
Y0 引风机       Y1鼓风机
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3302 分
在线时间: 9514(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-22 10:12
你的程序将面临这样一种尴尬,当执行一次后,由于M0属于自保状态,将导致T1持续输出,从而X0将在第二次输入时被屏蔽。

综上原因,你的程序将只能执行1次,第二次执行时,请将PLC打到Stop状态,然后在Run。