各位好;
           目前我想用Proface触摸屏与三菱Q系列PLC来调节12台三菱FR-D740-7.5KW变频器频率,请问用PLC应选哪个模块?好像变频器只有一个PU接口。能不能提供详细的制作方式和编程及调节方式。谢谢来!
wow888
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 182 点
下载积分: 543 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2007-08-30
最后登录: 2019-03-05
查看wow888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-12 23:21
用CC-LINK来做,主站放块QJ61BT11,变频器用三菱E740,装个link 小块,型号是:FR-E5NC
每个变频器是一个站。
编程就简单了,这样的话。