CP1H程序里的#和&有何区别?TKS!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6779 个
工控威望:
38382 点
下载积分:
4910 分
在线时间: 9545(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2025-01-09
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-22 10:08
全看
|
小
中
大
#为十六进制或者BCD码,取决于数字的范围十分超限,#9999,那么会作为BCD码使用,#FFFF会作为16进制数值使用。