huandasheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 182 点
下载积分: 636 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2017-04-08
查看huandasheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-19 17:16
我用PLC,编码器,结合变频器做个定位控制,机械部分是丝杆传动的,要求是丝杆带动的部件做来回运动,可是由于丝杆和运动部件的机械间隙,在做来回运动时,老是出现定位不准的问题,请教高手有什么办法在做PLC程序时消除这一误差?
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-22 08:13
用变频器做位置控制的话精度不会很高的,能够到毫米级就行了,高精度的要用伺服+丝杆,这样的精度可以达到微米,如果用超高精度的伺服编码器,精度可达到0.1微米,我们都在使用这种精度