比如我读出来的温度,是27.5度,PLC里面D1的监控值是275,在画面里面要把275显示成27.5,该怎么样处理呢。是程序里面的浮点数转换吗,具体怎么转换过来,请大侠指示
电镀设备自动化
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-29
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-25 21:37
你用什么型号的触摸屏?我用海泰克、台达的触摸屏,软件中都有选择小数位数的,只要选择1位小数,就能把275显示为27.5