各位大侠:
小弟想弄明白一件事:假如我用FX2N-1PG定位,让原点的位置写入0,那么我手动到我想停的位置,那么#26,#27里的当前值,就是此点相对于原点的脉冲值吧?
分享
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
564 个
工控威望:
1150 点
下载积分:
721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间:
2010-06-03
最后登录:
2024-06-03
查看jonnyhsieh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-19 09:43
全看
|
小
中
大
你已經重複發貼了?不過沒關係.再回答一次
FBM #13 #14 設成現在位置+- PLS數
例:回原點後,現在值為0,是因為FBM #13 #14 0的原固,如設FBM #13 #14 100,原點復歸後,現在值=100.
利用這樣的關係,設成你所要的原點值[建議此方式最好在絕對模式下]
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-19 09:55重新编辑 ]
分享
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
564 个
工控威望:
1150 点
下载积分:
721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间:
2010-06-03
最后登录:
2024-06-03
查看jonnyhsieh的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-06-19 10:16
全看
|
小
中
大
BMF#26 #27是顯示現在位置,所謂其他的點位,是指設定點位吧!
FX2N-1PG是一個簡單定位模組,不像QD75或Q-MOTION,OP可以SHIFT.
可以利用上述方式做OP SHIFT,先測試看看,不行在另行討論.