wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-17 09:53
三菱QY10可以直接带接触器吗 以前都是加一个中间继电器的  可我看着好像可以输出220V 那就是可以带接触器吧,有这样用的说下啊
zhangzsy1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 133 点
下载积分: 728 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2017-04-17
查看zhangzsy1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-23 01:13
QY10是继电器输出型,属无源触点,可以带AC220V或DC24V都可以