我们厂是专业生产摩托车内胎的,所以开炼机很多。55KW以下的电机大都是星三角起动反接制动。75KW以上开炼机大都是电磁抱闸制动。可是电磁抱闸制动不是很灵敏,特别是时间长了不去调节跟本起不到作用。所以对操作工特别不安全。本人想改反接制动又因电机大可能不安全,不知道那位高手有没有用过?。如果改成能耗制动的话,不知效果可好,75KW电机改成能耗制动 直流那部分有没有成套装置的大概要多少钱?如果那位高手这样改过?可否相告?多谢!
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-02-15
查看zczc777的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-17 20:18
75KW电机启动用那种方式?如果用的星角,那么反接制动也可以用的