楼主  发表于: 2010-06-15 21:41
家圆的朋友好:我遇一奇事,触摸屏上装的报警灯是用PLC的Y点触发的.当Y没输出时而灯却亮后来断开Y点灯还是亮.为什么DC24V的灯只有正没有负也亮呢.请大家分析下其中的原因.
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-24 23:19
谢谢各位的热心解答,问题已解决.原因是可能管内的线绝缘损坏引起的Y线有感应电.换用了一条备用线就正常了