majianfeng
相信自己
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 233 点
下载积分: 455 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2024-03-08
查看majianfeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-14 13:30
大家好,最近我做的一台设备中有两台步进电机。在步进自动运行时,脉冲发送结束用M8029给步进运转指令复位。但因为有两台步进电机,一台脉冲发完的M8029输出导致另一台步进电机也复位了。在此我想向大家请教。有没有好的方法避免该问题。我用的PLC是FX2N-60MT
我们的骄傲多半于我们的无知
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 698 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2008-12-04
最后登录: 2023-08-18
查看mechatronics的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-14 13:37
程序上加触点自锁~
非淡泊无以明志
非宁静无以致远