楼主  发表于: 2010-06-14 12:30
现在我用三菱PLC编写的一个语句:MULP D560 D154 D540        现在在线监测到数据分别如下: 800         198         0
问题是800*198=158400才对,为何为0呢?是否超出溢出错误?如果是这样,程序该如何修改?谢谢。
另外,我看到有关资料讲,16位乘以16位就用MULP,得数就是32位。也就是540,541位。
紫莫语
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-11-25
最后登录: 2024-11-21
查看紫莫语的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-14 14:01
没用过MULP,不知道有没有这个指令,建议你用DMUL D560 D154 D540,这样计算出来就对了,不过D561和D155不要使用了,DMUL是32位乘法~~~~~~