现在我用三菱PLC编写的一个语句:MULP D560 D154 D540        现在在线监测到数据分别如下: 800         198         0
问题是800*198=158400才对,为何为0呢?是否超出溢出错误?如果是这样,程序该如何修改?谢谢。
另外,我看到有关资料讲,16位乘以16位就用MULP,得数就是32位。也就是540,541位。
借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-14 15:25
起初我也曾考虑使用DMUL,但D560是触摸屏输入数据,D154是测试传感器数据。都是16位的,改为DMUL会有影响么?D561和D155我都预留着呢。
谢谢莫语。
借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-14 15:40
另外,我一直不能确定的是,D寄存器有无存取次数限制?
借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-17 08:22
现在等同一秒一次了。如果次数为几十万次的话,也就是十多天的寿命了。
[ 此帖被借你消愁在2010-06-17 13:33重新编辑 ]
借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-17 11:38
另外,谁知道三菱中国的服务电话是多少?
借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-17 14:26
引用
引用第4楼fubin739于2010-06-14 16:32发表的  :
很有可能D540什么地方又被写了一次

我用查找的方法搜寻,未见到其他地方使用这个数据。
借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-21 09:43
多谢楼上各位,我按照各位的意见逐条去查找原因。
另外,我也给三菱个电话,咨询下D存储器到底有无次数限制。我估计应该没有,这个机器这样运行了1个多月了,如果有早就应该挂了。
借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-21 15:11
已经电话和三菱客服确认过,数据寄存器D,V.Z都没有存取次数限制。那么,这个问题应该程序本身的可能性大。
借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-22 17:06
因为D存储器有停电保留功能,所以考虑是否用FLASH技术,看来是多虑了。