楼主  发表于: 2010-06-14 12:30
现在我用三菱PLC编写的一个语句:MULP D560 D154 D540        现在在线监测到数据分别如下: 800         198         0
问题是800*198=158400才对,为何为0呢?是否超出溢出错误?如果是这样,程序该如何修改?谢谢。
另外,我看到有关资料讲,16位乘以16位就用MULP,得数就是32位。也就是540,541位。
刘留
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看刘留的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-10 10:44
你用的MULP指令是脉冲型指令,你必须使用脉冲打开它,还有你的这个程序存在着周期响应一定要注意