大家好,我现在遇到一个问题,以前做手自动切换都是用一个选择开关就好了
现在业主要求,两个地方都可以对同一台设备进手自动选择,这样的话,如果操作人员在这个地方打手动,另外一个地方打自动,设备该如何动作呢?
在程序上有比较好的解决方法吗?
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-13 23:37
再做一個選擇遠端與近端
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-14 00:29
一個自動,另一個為手動

那這樣到底是手動還是自動
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-15 15:51
引用
引用第10楼胡骄阳于2010-06-15 00:37发表的  :
这个比较好解决呀,你用两个开关控制PLC的一个点就行了,就是楼梯灯的接法,在哪开都只有两种状态,要吗自动,要吗手动。还不要改程序,多方便。


動作方式ok!

可是手/自動名稱如何定義.
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-15 17:52
引用
引用第12楼zhouliang于2010-06-15 17:03发表的  :
把两个转换开关的输入信号做成上升沿脉冲,然后做相应的控制程序,如果一边打手动一边打自动就以最后操作的那个转换开关为准


Good Idea

是否要加上,機械開關機之後續動作.
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-15 18:26重新编辑 ]