yxc111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2020-04-15
查看yxc111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-13 22:15
请问各位大侠  通讯资料格式  7,N,2 for ASCII
7,o,2 for ASCII
7,E,2 for ASCII
8,N,2 for RTU
8,o,2 for RTU
8,E,2 for RTU
这是台达变频的6种格式   请问 7位 和 8 位 有区别吗?
还有 485 不是无协议通讯吗? 那怎么还要奇 偶 校验啊
在编程里怎么编写他的通讯资料格式? 比如H0C88 是属于那种通讯方式  C是表示485   后面的8表示传输速度9600bps 在后面个8是俩个停止位    怎么才能知道他的资料格式
新手上路请各位大侠多多关照
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-14 11:25
把H0C88  转换成二进制是0000110010001000  从右到左  按B0 B1 ............B15的顺序排列   这样变换以后  这个二进制数对应的通讯数据就是 7位数据长 无校验 1位停止位 B8 B9是起始符和终止符 都不用  B10 B11是控制线  00是无 01是普通模式RS-232C接口  10是互锁模式 11是调制调节器模式RS-232C和RS-485接口    这里是11   就是调制调节器模式   B12到B15都不用   大概就这样了  不懂在看看三菱PLC编程手册275页
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymmfa) 热心助人
  • 下载积分:+1(gumeng) 热心助人
    汇荣铝业
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21346 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2009-07-21
    最后登录: 2024-10-31
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-06-14 11:28
    差一个传输速率  这里是1000     就是9600bps     b4--b7