用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助
上一主题
下一主题
xxq0603
pazza inter
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
126 点
下载积分:
583 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2009-12-17
最后登录:
2014-09-30
查看xxq0603的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-06-13 00:59
全看
|
小
中
大
在使用触点比较指令,
LD= K50 D0
OUT Y0
和
AND= K50 D0
OUT Y0
指令时,当D0都等于50时,Y0都会接通,感觉好像没有什么区别一样,
哪位大侠解释一下,谢谢!!!
分享
罗丕宪
罗先生你好
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
182 个
工控威望:
3310 点
下载积分:
567 分
在线时间: 385(小时)
注册时间:
2010-03-23
最后登录:
2024-11-26
查看罗丕宪的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-15 11:37
全看
|
小
中
大
只是梯形图位置变化。实质没区别
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问