在使用触点比较指令,
LD= K50 D0
OUT Y0
和
AND= K50 D0
OUT Y0
指令时,当D0都等于50时,Y0都会接通,感觉好像没有什么区别一样,
哪位大侠解释一下,谢谢!!!
分享
chengcaiyu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
188 点
下载积分:
601 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2009-06-03
最后登录:
2015-03-19
查看chengcaiyu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-13 01:51
全看
|
小
中
大
LD=是从主母线开始一个触点(D0=50闭合),然会输出Y0
AND=是在他前面还有个触点和(D0=50闭合)的触点,两个触点同时满足才输出y0的,D0=50只是其中一个条件满足
分享