楼主  发表于: 2010-06-13 00:59
   在使用触点比较指令,    LD= K50 D0
                                                  
OUT Y0
                                和        AND= K50 D0
                                                   OUT Y0
  
             指令时,当D0都等于50时,Y0都会接通,感觉好像没有什么区别一样,
        哪位大侠解释一下,谢谢!!!                    
chengcaiyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 188 点
下载积分: 601 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-13 01:51
LD=是从主母线开始一个触点(D0=50闭合),然会输出Y0
AND=是在他前面还有个触点和(D0=50闭合)的触点,两个触点同时满足才输出y0的,D0=50只是其中一个条件满足