FX2n-4AD数据读写不到,不知是何原因,请高手指教
上一主题
下一主题
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-12-31
查看xxy23193的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-06-12 20:20
全看
|
小
中
大
FX2n-32T PLC是设备改造时电源电压过高烧坏后维修过,当时开入点全部坏了,寄到长沙维修后正常,FX2N-4AD是新买的,麻烦各位高手们帮我判断一下,是不是PLC还有问题?程序是按FX2N-4AD的说明书写的,一点都没改动,就是读不到ID数据2010,D4显示为0,当然写数据也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新编辑 ]
分享
紫莫语
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
380 点
下载积分:
482 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2008-11-25
最后登录:
2024-11-21
查看紫莫语的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-06 15:33
全看
|
小
中
大
你这是程序错误啊,模块都设,而且你读取数据的话得用M8000,不能用M8002