FX2n-4AD数据读写不到,不知是何原因,请高手指教
上一主题
下一主题
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-06-12 20:20
全看
|
小
中
大
FX2n-32T PLC是设备改造时电源电压过高烧坏后维修过,当时开入点全部坏了,寄到长沙维修后正常,FX2N-4AD是新买的,麻烦各位高手们帮我判断一下,是不是PLC还有问题?程序是按FX2N-4AD的说明书写的,一点都没改动,就是读不到ID数据2010,D4显示为0,当然写数据也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新编辑 ]
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-12 21:18
全看
|
小
中
大
站号是0,只一个PLC+AD模块
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-06-12 21:56
全看
|
小
中
大
有5V直流电流输入
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-06-12 22:20
全看
|
小
中
大
在办公室,我明天上班后上传,帮我看一下
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-06-13 08:24
全看
|
小
中
大
图片:
给ch1通道输入12mA 电流联机运行截图
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-06-13 10:23
全看
|
小
中
大
短接了V+ 和I+
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-06-13 14:18
全看
|
小
中
大
DC24V已接,M1也改过M8000,也是一样的,其他的PLC在机组上正在运行,没有多余的,只好先买一个新的再看,程序上应该没问题吧?
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-06-13 17:17
全看
|
小
中
大
图片:
程序改后测到数据了,但调节电流时数据不变化,只有重启PLC时数据变化,在调节又不变了。
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-06-14 08:50
全看
|
小
中
大
我只接一个4-20mA的信号,D10有数据,就是不变化,好像只程序运行开始时读一次数据就不读了
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-06-14 22:29
全看
|
小
中
大
FROM k0 k5 d0 k4 只用到D0、D1、D2、D3,没用D4
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-06-25 17:53
全看
|
小
中
大
更换一个新PLC后,数据读写已正常。
分享
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-06-25 18:06
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
输入4-20mA电流,DO数据显示正常
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX2n-4AD数据读写不到,不知是何原因,请高手指教