用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX2n-4AD数据读写不到,不知是何原因,请高手指教
上一主题
下一主题
xxy23193
九色鹿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
109 点
下载积分:
992 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-10-24
最后登录:
2024-11-15
查看xxy23193的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-06-12 20:20
全看
|
小
中
大
FX2n-32T PLC是设备改造时电源电压过高烧坏后维修过,当时开入点全部坏了,寄到长沙维修后正常,FX2N-4AD是新买的,麻烦各位高手们帮我判断一下,是不是PLC还有问题?程序是按FX2N-4AD的说明书写的,一点都没改动,就是读不到ID数据2010,D4显示为0,当然写数据也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新编辑 ]
分享
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
974 个
工控威望:
2385 点
下载积分:
5596 分
在线时间: 300(小时)
注册时间:
2009-07-10
最后登录:
2024-12-22
查看gumeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-12 20:53
全看
|
小
中
大
站号设置的对吗?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX2n-4AD数据读写不到,不知是何原因,请高手指教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问