FX2n-32T  PLC是设备改造时电源电压过高烧坏后维修过,当时开入点全部坏了,寄到长沙维修后正常,FX2N-4AD是新买的,麻烦各位高手们帮我判断一下,是不是PLC还有问题?程序是按FX2N-4AD的说明书写的,一点都没改动,就是读不到ID数据2010,D4显示为0,当然写数据也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-13 12:10
M1都没通 后面的程序怎么能执行呢

把M1改成M8000试试