jxj19770301
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jxj19770301的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-10 18:24
请求:三菱MR-J3-200A伺服启动不了?上电后显示0。这是什么原因,该怎么处理。急
royi2009
进步在于相互交流学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 212 点
下载积分: 798 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-06-19
最后登录: 2015-02-12
查看royi2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-13 22:54
如果是初次启动,一定先认真检查接入伺服驱动器的线路,确定线路没问题了,再检查伺服里面的关键参数,比如编码器反馈脉冲率等等,然后按照J3手册上的手动调试说明进行调试。