工作原理是燃煤加热导热油再通过散热器和风机加热。现在的控温方式是通过PID控制加热油管道阀门恒温控制,风机有变频控制(一台机器7.5KW   X   14-18个风机,工作频率50HZ)。   现在要把控温方式改成PID控制风机转速恒温(主)和管道阀门(副)控温。大家认为这节能明显吗?
zbq226085
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 639 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-05-11
最后登录: 2012-10-18
查看zbq226085的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-10 21:42
应该还可以