zcdq6579
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2010-06-08
最后登录: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-09 23:29
工作原理是燃煤加热导热油再通过散热器和风机加热。现在的控温方式是通过PID控制加热油管道阀门恒温控制,风机有变频控制(一台机器7.5KW   X   14-18个风机,工作频率50HZ)。   现在要把控温方式改成PID控制风机转速恒温(主)和管道阀门(副)控温。大家认为这节能明显吗?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-10 08:32
仅表示个人观点:节能方式可以改。但是必须需要知道风机;轴承在低速下的散热问题。给变频设置一个频率下限是有必要的。频率上限也控制在65HZ以下。做好风机吸风口的卫生工作也是最有效的节能方式(保障风回路的畅通,有利于热交换)。