工作原理是燃煤加热导热油再通过散热器和风机加热。现在的控温方式是通过PID控制加热油管道阀门恒温控制,风机有变频控制(一台机器7.5KW X 14-18个风机,工作频率50HZ)。 现在要把控温方式改成PID控制风机转速恒温(主)和管道阀门(副)控温。大家认为这节能明显吗?
分享
huanglongfei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
105 点
下载积分:
656 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2010-06-07
最后登录:
2024-09-03
查看huanglongfei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-20 22:41
全看
|
小
中
大
看好像有节能效果,但实际情况是纯棉定型温度要160℃左右 ,涤棉或别的化纤要更高,风量弱微减小定型温度就达不到。在温度可以达到的情况下,可以适当考虑降低风机的转速达到节能的目的。