shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-09 17:57
各位网友你们好:在我调试的工地,有台风机时星三角降压启动,功率是18.5KW你们猜正常满负荷运转后运行电流是多少?根据心算公式,功率乘以2。运行电流应该是37A才对。
现在台的运行电流是20A。请各位网友发表下自己的见解?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-13 23:56
引用
引用第19楼shenxianguol于2010-09-13 20:29发表的  :
是从热继电器出来的到电动机的U1 V1 W1的3相线中测的