各位网友你们好:在我调试的工地,有台风机时星三角降压启动,功率是18.5KW你们猜正常满负荷运转后运行电流是多少?根据心算公式,功率乘以2。运行电流应该是37A才对。
现在台的运行电流是20A。请各位网友发表下自己的见解?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-13 21:11
我要讨论的原因是:很多电工大意,选热继时(根据负载的功率乘以2来测的),我是想说凡是电动机三角启动时,选热继时用实际功率乘以一点二就行了。我个人浅见不知对否?
2楼  发表于: 2010-06-13 21:47
10楼你好!风机现在是正常运行,但我选的热继整定范围时20——32A的,如按你所说,是34.5A风机应该总是跳闸,不能正常运行,所以我感觉你说的不对吧?个人浅见!
3楼  发表于: 2010-09-13 20:29
是从热继电器出来的到电动机的U1 V1 W1的3相线中测的
真诚沟通,互通有无,共同进步!