shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-09 17:57
各位网友你们好:在我调试的工地,有台风机时星三角降压启动,功率是18.5KW你们猜正常满负荷运转后运行电流是多少?根据心算公式,功率乘以2。运行电流应该是37A才对。
现在台的运行电流是20A。请各位网友发表下自己的见解?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
cjq004
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 96 点
下载积分: 524 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-09-24
最后登录: 2022-02-09
查看cjq004的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-27 19:25
按照所测部位电流应该就是电机的相电流(20A),电机的额定电流为线电流,他们的关系为根号3倍,所以电机的运行电流应是20A*1.73=34.6A,电机的电流、热继保护的整定电流应该按电机铭牌额定电流/1.73整定,希望多看点电工常识书籍。