用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电动机星三角启动的正常运转后,启动电流很低!你们是什么看法?
上一主题
下一主题
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
385 点
下载积分:
1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2009-04-10
最后登录:
2016-11-14
查看shenxianguol的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-06-09 17:57
全看
|
小
中
大
各位网友你们好:在我调试的工地,有台风机时星三角降压启动,功率是18.5KW你们猜正常满负荷运转后运行电流是多少?根据心算公式,功率乘以2。运行电流应该是37A才对。
现在台的运行电流是20A。请各位网友发表下自己的见解?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
分享
cjq004
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
96 点
下载积分:
524 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2010-09-24
最后登录:
2022-02-09
查看cjq004的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-27 19:25
全看
|
小
中
大
按照所测部位电流应该就是电机的相电流(20A),电机的额定电流为线电流,他们的关系为根号3倍,所以电机的运行电流应是20A*1.73=34.6A,电机的电流、热继保护的整定电流应该按电机铭牌额定电流/1.73整定,希望多看点电工常识书籍。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电动机星三角启动的正常运转后,启动电流很低!你们是什么看法?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问